Сгорели сразу 2 эпра |
Сгорели сразу (с разницей в день) лампы сначала мигали потом погасли сегодня нашел время залезть разобраться 2 эпра ОСПАМ 2*80 не работают, какие могут быть предпосылки??? |
|
#1089562 |
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
P1NGU1N да нет, скорее перепад токов так влияет - вы заземление подключали? |
|
#1089662 |
|
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
bolka земли не было, а вы видели что в аквасах бывает земля я имею в виду освещение... землю планирую может недели через 2-3 кинуть провод от щитка. Фаза ноль земля.. без земли эпра проработали год. В новой банке 2 недели не прошло… |
|
#1089692 |
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
P1NGU1N на ЭПРА должны быть контакты на заземление ![]() а какой тип ЭПРА, производитель? у меня то же после гаврантированного срока VS стала сажать лампы, может выявленный брак - в одном месте брали? Изменено 24.3.10 автор bolka |
|
#1089693 |
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение P1NGU1N Если дом постройки времен Советов, на щите земли нет. Его корпус тогда не заземляли чаще, а зануляли, а землю, как таковую, отдельно и изолированно не вели. В лучшем случае -одновременное подключение щитка к нулю, а где-то в районе первого этажа -к земле, что не обеспечит нормальной работы УЗО у Вас на вашем этаже. |
|
#1089701 |
Свой на Aqa.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
serg-radomir Не, всё гораздо прикольнее. Землёй нулевой провод обеспечивается на ближайшей КТП (в подавляющем большинстве вариантов). А вот где обеспечивается землёй земляной провод в новых постройках - известно только пророку Мохаммеду ![]() УЗО работать будет нормально при любом раскладе ноль/земля/ничего. Зуб даю ![]() |
|
#1089739 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
сообщение P1NGU1Nпровода по 3-4 метра, эпра в тумбе Провода надо сделать короче. Эпра в тумбе явно перегреваются. Отремонтировать можно все. Вопросы в личку. |
|
#1089789 |
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
сообщение serg-radomir как проверить тестором, какое должно быть сопротивление??? |
|
#1089807 |
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
сообщение belmar1921 Это на каком основании принято решение что перегреваются, между эпра по 3 см эпра прикручены через гаечку (то есть до доски крепления 0,5см) в тумбе жарко не было. Раз такое дело поставлю 120мм вентилятор на обдув. 2 эпра проработали на такой основе перед этим год. |
|
#1089850 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
P1NGU1N если ЭПРы нового типа (старых я не видела), то на них самих написано не более какой длины провода должны быть подключены. На моих (QTP5 2*24-39) написано, что провода д.б. подключены не более 0,5м и 2 м. |
|
#1089857 |
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
сообщение P1NGU1N Если речь про провод заземления, то проще визуально проследить. Иначе -нужен не обычный тестер, ибо сопротивления должны быть значительно ниже 1 Ом. |
|
#1089882 |
Свой на Aqa.ru, Ортодокс-Новатор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Crossover В том-то и дело, что всё-то у нас норовят сделать "с приколом" ![]() |
|
#1089885 |
|
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
сообщение TFox короче на досуге буду переделывать полностью крышку... у меня написано 0,5-1,5 , толщина не помню... если эпра разместить под крышкой (думаю поставить в короб пластиковый) большего размера. Там им не будет жарко и влажность не убьет??? Других вариантов пока придумать не могу… |
|
#1089893 |
Посетитель
![]() ![]() |
|
P1NGU1N 0,5 - это макс. длина проводов от одних контактов ЭПРы до одного цоколя лампы, а 1,5 м - от других контактов до другого цоколя, и не наоборот. там на рисунке указано, где какие макс. длины должны быть у проводов. толщину провода лучше взять 1,5 мм2 (толще - не влезет в контакт ЭПРы), будет меньше (чем 0,75 мм2) греться сам провод. чтобы влажность и попадание воды внутрь не убила ЭПРу - патроны для ламп должны быть исполнения со степенью защиты IP67 - с пыленепроницаемостью и кратковременной водогерметизацией (http://ru.wikipedia.org/wiki/Internal_Protection), и сам короб должен быть герметизирован силиконом. и если провода (от ЭПРы до ламп) будут максимально короткими, то перегрева не должно быть. На самом Эпра рабочая температура тоже указана. Изменено 24.3.10 автор TFox |
|
#1089929 |
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
сообщение TFox короче буду думать, в качестве проводов уже больше года использую витую пару 2 куска хватает на 4 лампы |
|
#1089973 |
|
Посетитель
![]() ![]() |
|
P1NGU1N лучше брать моножильный провод. |
|
#1089995 |
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
TFox ЭПРА Электронный Пуско Регулирующий Аппарат Это так. Для сведения после какой буквы склонять ![]() |
|
#1090133 |
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
сообщение P1NGU1N Какая витая пара? Вы о чём? Ток запуска лампы какой, знаешь? Не надо использовать всё, что есть под рукой не для тех целей, для которых оно предназначено. Я, конечно понимаю, что у IT специалиста самый распространённый провод - это UTP (FTP) и прочее, но нужно учитывать и то, что для ламп используется всё-таки не 5 или 12 вольт, а 220 на входе в ЭПРА. В твоём случае я бы сказал, что даже хорошо, что сгорели только ЭПРА. Хорошо, что не случилось другого. На удалении от ЭПРА до лампы 1,5 метра (если таковая характеристика указана производителем), то есть максимальной длины кабеля, на которой производитель гарантирует работу устройства, нужно использовать кабель с параметрами близкими или превышающими установленные производителем нормы (на сайте OSRAM) есть описания оборудования, характеристики и прочее. Внимательно посмотрите, что написано на ЭПРА. Лежит передо мной ЭПРА HEP SI254-58, кроме всего прочего нарисовано (очень подходит под описание "длины" провода) над условным обозначением кабеля 9mm wire preparation (грубо - подготовка провода (зачистка)). Под кабелем 0,5-1,5 после этого нарисован квадратик. Этот значёк говорит о том, кабель какой толщины использовать. |
|
#1090152 |
|
Постоянный посетитель
![]() ![]() ![]() |
|
Alex Sokolow спасибо вразумили буду думать... если получится отремонтировать эпру отпишусь что делал... |
|
#1090272 |
Посетитель
![]() ![]() |
|
Alex Sokolow Как расшифровывается аббревиатура ЭПРА я знаю. И что не склоняется, тоже знаю. |
|
#1090929 |